Schrank Aussenanwendung Absicherung

Lukas143

Level-2
Beiträge
37
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
wir wollen einen Edelstahl-Schaltschrank draußen (outdoor) montieren.
Er hat ein IP56 Edelstahl-Kühlgerät mit integrierter Heizung an der Seitenwand montiert und ein Netzteil drin (Speisung EU 230V oder USA 120V).
Ist für dessen Vorsicherung ein FI-LS (RCD mit LS) vorgeschrieben oder reicht ein LS aus?
Besten Dank
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also in der EU brauchst du kein RCD vor Festanschlüssen, wenn es ein Kältekompressionsgerät ist, auf den Anlaufstrom achten, Rittal schreibt zB Trafoschutzschalter vor, da die Kompressoren enorme Anlaufströme haben (ca. 16x Nennstrom).
 