Hallo zusammen,

ich sollte an einer bestehenden Maschine, ca. 10 Jahre alt, 3 weitere Schutztüren mit Schmersalschalter anbringen. Da die vorhandenen Schalter nur einkanalig verdrahtet sind, stellt sich mir die Frage, ob ich die 3 weiteren auch einkanalig verdrahteten darf oder alle Schalter zweikanalig verdrahtet muss?:confused:

Zweikanlig ist bei uns zurzeit Stand der Technik !

Besten Dank für euere Hilfe.


Euere INST
 
Hängt davon wie umfangreich die Erweiterung/der Umbau ist und vorallem was die BG bei der Abnahme bzw. Überprüfung sagt. Wenn der Aufwand nicht zu groß ist, würde ich auf 2-kanalig umrüsten, um eventeullem Ärger aus dem Weg zu gehen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo , das kommt in erster Linie darauf an in welcher Sicherheitskategorie die Anlage eingestuft ist ,bzw in welcher Klasse du sie einstufst !
Wenn du in Kategorie 3 oder 4 einstufst ist 2 kanalig Pflicht bei 4 ist noch ne Querschlusserkennung Pflicht . Aber keine Angst , unsere Anlagen habe Ich auch alle soweit umgerüstet und die guten alten Pilz PNOZ die konnten das bis auf ein paar Ausnahmen alle.
Greetz Daniel
 