R
Reaktionspunkte
335

Neueste Aktivitäten Beiträge Informationen

    • R
      rar-101 reagierte auf den Beitrag von PN/DP im Thema SR in SCL mit Danke Danke.
      (Q OR S) funktioniert bzw. "geht" auch, wenn Q ein TEMP ist (und Q vorher was sinnvolles zugewiesen wurde) - das wird aber meist ein...
    • R
      rar-101 antwortete auf das Thema SR in SCL.
      Da bin ich zwiegespalten. Ich finde z.b. IF Temp1 >= (setpoint - difference) AND Temp1 <= (setpoint + difference) AND NOT...
    • R
      rar-101 reagierte auf den Beitrag von PN/DP im Thema SR in SCL mit Danke Danke.
      SR in SCL: Q := (Q OR S) AND NOT R1; PS: gewöhne dir die Leerzeichen in Variablennamen schnell wieder ab (schlechter Programmierstil)
    • R
      rar-101 antwortete auf das Thema SR in SCL.
      Aus der Schütztechnik einfach eine Selbsthaltung (y) ;)
    • R
      rar-101 antwortete auf das Thema Analog Input.
      Vielleicht solltest du den "FuAI" auch deklarieren...
    • R
      rar-101 antwortete auf das Thema TIA Zeiten bleiben stehen.
      Mittlerweile gibt es in den meisten Steuerungen entweder interne Taktgeneratoren (Siemens) oder "Blink" Bausteine (Codesys). Einfach...
    • R
      rar-101 antwortete auf das Thema TIA Takt selbst programmieren.
      Ein IT´ler schreit um Hilfe :ROFLMAO:
    • R
      rar-101 antwortete auf das Thema Danfoss FC-302 Bremswiederstand.
      Ok, hab das nicht mehr weiter verfolgt. Habe seit 20 Jahren kaum noch mit SEW Umrichtern zu tun (Stellenwechsel ;-) ), wir haben fast...
  • Laden…