Kai Schulz
Level-2
- Beiträge
- 142
- Reaktionspunkte
- 3
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,
ich habe ein neues FIELD PG M6 mit Windows 10 (20H2) gekauft und dieses bietet mir unter „Hardware sicher entfernen und Medium auswerfen“ komischerweise den fest eingebauten CP 5711 an.
Ich kann dieses Verhalten abstellen, indem ich folgende Registrywerte von 34 auf 30 ändere und somit das hier zuständige Steuerbit auf 0 setze:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_908&PID01F4\SVPB6155064\Capabilities
HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Enum\USB\VID_908&PID01F4\SVPB6155064\Capabilities
Das funktioniert aber leider immer nur so lange, bis der Computer neu gestartet wird, weil danach beide Werte wieder auf 34 geändert sind. Nach dem Ab- und Anmelden des Benutzers bleibt der Wert 30 erhalten.
Gruß Kai Schulz
ich habe ein neues FIELD PG M6 mit Windows 10 (20H2) gekauft und dieses bietet mir unter „Hardware sicher entfernen und Medium auswerfen“ komischerweise den fest eingebauten CP 5711 an.
Ich kann dieses Verhalten abstellen, indem ich folgende Registrywerte von 34 auf 30 ändere und somit das hier zuständige Steuerbit auf 0 setze:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_908&PID01F4\SVPB6155064\Capabilities
HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Enum\USB\VID_908&PID01F4\SVPB6155064\Capabilities
Das funktioniert aber leider immer nur so lange, bis der Computer neu gestartet wird, weil danach beide Werte wieder auf 34 geändert sind. Nach dem Ab- und Anmelden des Benutzers bleibt der Wert 30 erhalten.
Gruß Kai Schulz