Hallo zusammen,

die Firma PhoenixContact bietet ein Funktion Block an für nicht sichere Analog Eingänge bis (SIL 3, PL e) an.
Der Baustein kann Signale von Standardbaugruppen sicher verarbeiten, da die eigentliche Verarbeitung des Signals in dem sicherheitsbezogenen Teil der Steuerung erfolgt. In dem sicherheitsbezogenen Teil der Steuerung werden dabei das eigentliche Sensorsignal und ein redundantes Referenzsignal verarbeitet. Das Referenzsignal dient zur Diagnose.
Phoenix Contact - Safe AI

Gibt es so einen Baustein/Funktion auch von Siemens ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
weil es auf dem Markt keine Safety Analog Eingangsbaugruppen in meiner Baugröße es gibt!
Wenn man zwei nicht sichere Analoge Signale in einer Safety Steuerung Vergleicht, Plausibilisiert etc., könnte man einen PL d erreichen🙈 ???

Gibt es zu diesem Thema eine Dokumentation, wo ich mir mal anschauen könnte?
 
da gab es tatsächlich mal was, damals als es noch keine AI für ET200SP failsafe gab.
zwei graue EIngänge mit entsprechender Auswertung.

Aber frag doch bitte direkt in der Siemens FAQ (und stell dann die Lösung hier rein)!
 