TIA Sicherheitslichtschranke - Ausgang an S7-1500 DI

bayernburn

Level-2
Beiträge
38
Reaktionspunkte
0
Hallo Forum,

ich habe mal eine blöde Frage :oops::oops::
In meiner Anwendung kommt ein Sicherheits-Lichtschranken zum Einsatz, welcher 2 Sicherheitsausgänge besitzt.
Da es vom gewählten Hersteller keinen Lichtschranken ohne Sicherheitsfunktion gibt, muss der Sicherheits-Lichtschranken verwendet werden.

Die Anwendung selbst erfordert allerdings nicht, dass eine Sicherheits SPS eingesetzt wird.
Aus diesem Grund möchte ich eine 1510SP einsetzen.
Hierzu nun die Frage:
Kann ich die Sicherheitsausänge des Lichtschrankens auch auf einen Standard DI auflegen (6ES7 131-6BH01-0BA0)?? :confused::confused:

Danke für die Rückmeldung.

LG
Bayernburn
 
Soweit man es dem Datenblatt entnehmen kann, sollte nichts dagegen sprechen, die Sicherheitsausgänge auf einen normalen DI zu legen.
 