Hat jemand eine Ahnung wie ich da richtig vorgehe?================================ 25.06.2008 14:32:12 ================================
Übersetzen des Sicherheitsprogramms (320:280): Aktualisierung der Bausteine.
Übersetzen des Sicherheitsprogramms (320:128): Initialisierung der Generierung.
Übersetzen des Sicherheitsprogramms (320:115): Konsistenzprüfung des Sicherheitsprogramms.
Übersetzen des Sicherheitsprogramms (320:261): Konsistenzprüfung der Parameter der F-Ablaufgruppe FC600.
Übersetzen des Sicherheitsprogramms (320:235): Konsistenzprüfung für F-Ablaufgruppe FC600.
Übersetzen des Sicherheitsprogramms (320:71): Konsistenzprüfung für DB650.
Übersetzen des Sicherheitsprogramms (320:71): Konsistenzprüfung für FB600.
Übersetzen des Sicherheitsprogramms (320:75): Peripheriezugriff E 48.4 stimmt nicht mit der Kanalstruktur der F-Peripherie überein.
Übersetzen des Sicherheitsprogramms (320:319): Für die Kanalfehlerinformation DB825.QBAD_I_04 existiert kein zugehöriger Kanal in der F-Peripherie.
Übersetzen des Sicherheitsprogramms (320:145): Die Generierung des Sicherheitsprogramms wurde mit 2 Fehlern und 0 Warnung(en) abgebrochen.
Das finde ich als Instandhalter natürlich sehr lobenswert. Da ich, wie gesagt, im F-Bereich Anfänger bin, kann ich nur vermuten, dass die Nutzung der neuen Einstellmöglichkeiten dieses Moduls auch neuere F-Bausteine erfordern.
Grüße von HaDi
bis hierher passt noch allesÜbersetzen des Sicherheitsprogramms (320:280): Aktualisierung der Bausteine.
Übersetzen des Sicherheitsprogramms (320:12: Initialisierung der Generierung.
Übersetzen des Sicherheitsprogramms (320:115): Konsistenzprüfung des Sicherheitsprogramms.
Übersetzen des Sicherheitsprogramms (320:261): Konsistenzprüfung der Parameter der F-Ablaufgruppe FC600.
Übersetzen des Sicherheitsprogramms (320:235): Konsistenzprüfung für F-Ablaufgruppe FC600.
Übersetzen des Sicherheitsprogramms (320:71): Konsistenzprüfung für DB650.
Übersetzen des Sicherheitsprogramms (320:71): Konsistenzprüfung für FB600.
Diese Meldung sagt in etwa aus, dass die an der Baugruppe der kanal 48.0/48.4 als zweikanaliger Eingang projektiert wurde (also Nutzdaten kommen nur per E48.0 rein), im Programm wurde aber der E48.4 abgefragt. Sieht so aus als ob die Modulparametrierung nicht passtÜbersetzen des Sicherheitsprogramms (320:75): Peripheriezugriff E 48.4 stimmt nicht mit der Kanalstruktur der F-Peripherie überein.
detto - das Signal QBAD_I_04 der Baugruppe wird im programm abgefragt, obwohl der Eingang nicht parametriert ist.Übersetzen des Sicherheitsprogramms (320:319): Für die Kanalfehlerinformation DB825.QBAD_I_04 existiert kein zugehöriger Kanal in der F-Peripherie.
Übersetzen des Sicherheitsprogramms (320:145): Die Generierung des Sicherheitsprogramms wurde mit 2 Fehlern und 0 Warnung(en) abgebrochen.
Herzliche Gratulation. Normalerweise bedeutet die erste F-Steuerung erstmal ca. 2 Wochen intensives Einlesen in die Thematik F-Steuerung! Ohne genaueres Hintergrundwissen zu diesem Thema empfinde ich es als grob Fahrlässig, dass Du eine solche Steuerung in Betrieb nehmen musst!Ich war auch noch bis vor einem Jahr Instandhalter und dadurch weiß ich mit welchen Probelematiken man sich als Instandhalter herumschlagen muss!
Ja wie gesagt ich bin in dem F-Bereich auch Neuling. Jetzt bin ich leider zu einer Maschine gekommen wo erstmals eine F CPU verbaut ist und leider habe ich das Programm nicht geschrieben aber zum laufen solls ich bringen.
Herzliche Gratulation. Normalerweise bedeutet die erste F-Steuerung erstmal ca. 2 Wochen intensives Einlesen in die Thematik F-Steuerung! Ohne genaueres Hintergrundwissen zu diesem Thema empfinde ich es als grob Fahrlässig, dass Du eine solche Steuerung in Betrieb nehmen musst!
mfg Maxl
Aus fachlicher Sicht hast du da sicher Recht, aber der Instandhalter braucht dann auch einen lauten und deutlichen Hinweis, dass dieser Unterschied beabsichtigt ist und warum.Aus sicht des Instandhalters ist es eher negativ, wenn exakt die Baugruppe parametriert wurde die auch gesteckt ist - es werden aber keine Funktionen des neuen Ausgabestandes benötigt. Hat der Kunde nun ein FA02-Modul lagernd, und der Maschinenhersteller hat FA03-Module verbaut, sie aber als FA02 projektiert, kann er Instandhalter das Modul problemlos tauschen. Wird es als FA03 projektiert, obwohl die zusätzlichen Funktionen nicht gebraucht werden, ist das aus Sicht des Instandhalters sehr ärgerlich, wenn er den neueren Ausgabestand noch nicht lagernd hat.
mfg Maxl
Ganz genau genommen muss es so aussehen (das Signal QBAD muss mit verknüpft werden bei antivalenten Eingängen)Sie muste in der HW dass kanal auf 1 oo 1 setzen und bei die FB190 das 2te kanal inventiert programeren siehe beispiel
Joop
Übersetzen des Sicherheitsprogramms (320:75): Peripheriezugriff E 48.4 stimmt nicht mit der Kanalstruktur der F-Peripherie überein.
godi