Siebert Sx 502 Ethernet Fehleermeldungen mit S7 Standdartbaustein gesucht

tilllorenzo

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Hallo Leute,

hab ne Siebert Textanzeige auf der Arbeit, mit der ich Fehlermeldungen anzeigen will.
Bin am verzweifeln, mein kopf qualmt 😤😤😤.
Hab ne Schleife programmiert, damit die Störungen durchgeblättert werden.
Die Texte sind in der SPS gespeichert. Nur dauert es quasi 64 sekunden, bis die störmeldungen abgearbeitet sind(hab nur 32 Meldungen).
Wenn nur 3 Störungen anstehen, bleibt die dritte solange anstehen, bis er in der schleife die nächste findet, das kann dann bis 60 sekunden dauern,

Oder hat jemand ein Programmierbeispiel für mich?
 
Dein Such- und Anzeigeprogramm ist wohl falsch aufgebaut. Da hast Du vermutlich in der Durchsuchen-Routine extra eine Zeitverzögerung drin oder die Anzeigeverlängerung wirkt auch auf das Suchen? Selbst wenn in jedem OB1-Zyklus nur ein Meldebit geprüft wird, sollte das in 1 Sekunde durch sein. Versuche mal die Zeitverzögerung bei nicht aktivem Meldebit zu überspringen.

Zeige doch mal Deinen Code mit der Anzeige-"Schleife".

Harald
 
Zurück
Oben