Hallo.
Ich habe ein Problem mit einer LOGO 8.3 Steuerung.
Ich beschreibe in dem MUX den P1 als VM-Parameter von einer HMI aus. Das funktioniert.
Das Ganze mit dem Wert in eine Untere und Obereaussteuergrenze umwandeln funktioniert leider nur in der Simulation.
Warum legt das Programm in der Steuerung nicht den Wert P1 auf den Aq so wie es das in der Simulation auch macht?


Simulation
1678969944903.png


Steuerung
1678969961519.png

Liebe Güße
 
Das ist ein reiner Betrachtungsfehler, in der Regel durch Unkenntnis.

Die Werte in den aufgeklappten Parameterwerten werden nur in der Simulation aktualisiert.

Im Online-Test kannst du nur den aktuellen Ausgangswert eines analogen Blocks sehen. Dazu den Cursor auf den Block positionieren. Dann erscheint rechts unterhalb des Blocks ein kleines Brillensymbol. Klicke auf dieses Symbol und es erscheint ein kleines Ausgabefeld, welches dir den Wert anzeigt.
 