LOGO Siemens Logo! Zeitschaltuhr und Kesselfolge

Donaldo

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

bin grad dabei eine kleine Logosteuerung vorzubereiten, leider steh ich etwas auf dem schlauch und mit LOGO hab ich eigentlich nicht viel Erfahrung.
Kann mir vielleicht hier jemand helfen?

Also ich ich möchte gerne mit "EINER" Zeitschaltuhr eine Kesselfolge realisieren d.h.:

Wenn der Ausgang Q der Zeitschaltuhr "True" wird (20:00 Uhr) soll der erste Kessel dir Freigabe bis 08:00 des Folgetages erhalten. Und um 20:00 dann die Freigabe für Kessel 2, die wiederum bis 08:00 bestehen bleibt.
(Q1 = True von Montag 20:00 bis Dienstag 08:00, Q2 = True von Dienstag 20:00 bis Mittwoch 08:00, dann wieder Q1=True von Mittwoch 20:00 usw...)

Irgendwie steh ich da aufn schlauch...wollte das mit RS und Vorrang RS und SR lösen, leider funktioniert das nicht... hat da vielleicht jemand eine Lösung?

sG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist schon ne Weile her, dass ich mit Logo gearbeitet habe...

Logo hat doch auch Zähler bzw. Addierer, oder?
Bei jeder positiven Flanke der Zeitschaltuhr (also bei Erreichen von 20:00) einmal hochzählen.
Deine Ausgänge dann auf im Zeitbereich + Zählwert = 1 oder 2 abfragen.
Und wenn Zählwert = 3 diesen wieder zurück auf 1 setzen.
 
Ich würde es ganz einfach machen.
Ausgang 1 = Uhrausgang AND Zählerausgang
Ausgang 2 = Uhrausgang AND NOT Zählerausgang
Cnt Zähler = NOT Uhrausgang
R Zähler = Ausgang 2 AND NOT Uhrausgang

Das kannst du am Besten mit einem Impulsgeber statt der Zeitschaltuhr testen. EN-Eingang des Impulsgebers einfach negieren damit er läuft.

MfG Hannes
 
Zurück
Oben