Siemens S7-1200 defekt

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ergänzend zu PN/DP:

1. Der Kurzschluss ist auf dem Board so wie du es fotografiert hast noch vorhanden, also ohne das gesteckte CPU-Board?
2. Die Spule prüfen die hat auch gern Kurzschluss
 

Anhänge

  • 1_Spule.JPG
    1_Spule.JPG
    368,2 KB · Aufrufe: 73
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich mich recht entsinne ist das ist eine 2 Pfad Entstörfilter Drossel
Kannst du testweise einfach überbrücken (jeden Pfade einzeln versteht sich )

Ich hatte damals welche aus einer andren SPS

Kommt halt drauf an was mit der SPS passieren soll sicher nicht mehr ins Industrie Umfeld
 
Alles ohne Garantie .
Die Pfeile sind nur der "Prinzipielle" Spannungsweg
Hallo. Ich muss das Thema wieder aktivieren 🙈
Kann mir jemand sagen was das fürn Bauteil ist? Es könnte mMn ein dc-dc Wandler sein. Ich kann bei mir die Bezeichnung (falls da eine oben war) nicht mehr lesen.

Glg
 

Anhänge

  • IMG_4475.jpeg
    IMG_4475.jpeg
    516,2 KB · Aufrufe: 55
  • IMG_4473.jpeg
    IMG_4473.jpeg
    819,9 KB · Aufrufe: 56
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo. Ich muss das Thema wieder aktivieren 🙈
Kann mir jemand sagen was das fürn Bauteil ist? Es könnte mMn ein dc-dc Wandler sein. Ich kann bei mir die Bezeichnung (falls da eine oben war) nicht mehr lesen.
DefektesBauteil.jpeg
Die Frage wäre aber auch, ob das Bauteil selber abgeraucht ist oder ob das die Folge eines Fehlers/Defektes an anderer Stelle ist. In dem Fall würde der Austausch nichts bringen und das Bauteil raucht wieder ab.
Hast Du das bedacht und geprüft?
 
Zurück