Siemens Schutzgerät 7SX8000-3BB50-1BA0 - ModBusTCP

DrumJoeyDrum

Level-2
Beiträge
47
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

bin mir nicht sicher ob ich hier richtig bin aber ich habe eine Frage bzgl. eines Siemens Schutzgerätes 7SX8000-3BB50-1BA0.
Ich möchte das Gerät gerne per ModBus TCP auslesen.

Ich kenne das bisher von Energiemessungen Fabrikat Janitza.
Dort gibt es auf der Webseite eine Modbus-Adressliste.
z.B. auf der Adresse 19026 liegt im Format float die aktuelle Leistung in Watt...

Gibt es so eine Adressliste auch für die Siemensgeräte?
Ich finde hier gar nichts :/

Kann mir da jemand helfen?
Die Geräte hängen über ModBusTCP im Netz, ich kann sie auch erreichen.
Aber keine Ahnung wo (welche Adresse) auf dem Gerät was liegt?!

Danke!
 
Bei den Siprotec 5 gibt es, soweit ich es verstehe, keine allgemein gültige Liste mehr. Die Datenpunkte werden im Engineering gemappt und eine Liste kann dann exportiert werden. Aber 100% sicher bin ich mir da nicht.
 
Wenn diese Aussage stimmt, gibt es keine feste Zuordnung:

Bei SIPROTEC 5 Geräten:​

  • Modbus-Mapping ist projektabhängig
  • Adressen werden manuell zugewiesen
  • Kein festes Standard-Mapping (anders als z. B. SunSpec)
  • 32-Bit Werte belegen 2 Register
  • Word-Reihenfolge muss mit SCADA abgestimmt werden

Mit der Software kann man angeblich das Modbus-Mapping selbst definieren.
Was ist das überhaupt für ein Gerät?
 
Zurück
Oben