Simatic V20

Kehrer

Level-2
Beiträge
439
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Kann ich an einem V20 6SL32105BE215CV0 2 unterschiedliche Drehzahlen über DI ansteuern?
Also z.B. DI1= rechts mit 28Hz , DI2 links mit 28Hz
kann ich dann über DI3 10Hz und DI4 10 Hz irgendwie hinterlegen?

Über P0701-P705 kann ich ja zuordnen was die Eingänge machen sollen.
Wie kann ich aber dann die Frequenz zuordnen?
1727874869572.png
P1080 habe ich auf 28 gestellt.
Muss dann ein weiterer Parametersatz angelegt werden oder kann ich irgendwo in den Parameter dies ändern?
Es wird kein Drehzahlpoti gewünscht!
 
Zuletzt bearbeitet:
1727879453128.png

Laut obiger Beschreibung möglich. Die obigen Parameter müssen entsprechend eingestellt werden.
Allerdings bitcodiert d.h. wenn Du z.B. die Festdrehzahl 10 haben möchtest dann muss DI1= FALSE, DI2 = TRUE, DI3= FALSE und DI4=TRUE sein.
Die Frequenzen werden in den Parametern 1001-1016 hinterlegt rechts links Drehrichtung kannst du dann mit dem Vorzeichen beeinflussen z.B. rechts +50 Hz / links. - 50 Hz
 