Hi,
die letzten Updates sind installiert? Sprich V17 Update 5 fürs TIA-Portal (beinhaltet die Unified Simulation) und V17 Update 1 für PLCSIM?
Vor allem bei Unified sind die Updates echt wichtig und ich erinner mich dunkel, dass ich am Anfang auch mal Probleme hatte, dass die Runtime nicht richtig hochgekommen ist (partly running)
support.industry.siemens.com
support.industry.siemens.com
PG/PC-Schnittstelle ist richtig eingestellt? Bei Simulation entsprechend S7ONLINE --> PLCSIM.TCPIP?
Wenn du dir eine Meldeanzeige ins Bild ziehst, stehen da irgendwelche Meldungen zur HMI-Verbindung?
Im Trace Viewer der Runtime müssten auch Fehlermeldungen auflaufen.
Liegt im Installationsverzeichnis von Unified:
C:\Program Files\Siemens\Automation\
WinCCUnified\bin\
RTILtraceViewer.exe
Ansonsten sind mit V17 und der entsprechenden Firmware auch ein Haufen neuer Sicherheitsfeatures eingebaut worden, bspw. zertifikatsbasierte verschlüsselte HMI-Kommunikation, die per default immer aktiv ist.
Schau, dass die PLC in der HW-Konfig unter Schutz und Security ein Kommunikationszertifikat hat und wie der Haken bei der verschlüsselten HMI-Kommunikation gesetzt ist. PLC vor dem Panel übersetzen und laden, dann bekommt das Panel/die Simulation das richtige Zertifikat vom TIA-Portal mitgeladen.
Hier ist es ausführlich erklärt:
support.industry.siemens.com
support.industry.siemens.com