SINAMICS Smart Line Modul ohne DRIVE-CLiQ (5kW)

Skrajewski

Level-2
Beiträge
16
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Hab da mal eine Frage zur Verkabelung bzw. Konfiguration des "SLM Ready"-Signals:

Smart-Line-Modul hat kein DRIVE-CLiQ, daher muss das Signal ja per D-IO an die CU (CU320-2DP) gegeben werden.

Da an der Einspeisung zwei Antriebs-Module hängen hab ich ja dann zweimal den Parameter p864, der dann meinem

Verständnis nach auch für jedes Antriebsmodul in der CU konfiguriert werden muss, was bedeuten würde das ich das

"SLM Ready" auf zwei Eingänge der CU verdrahten müsste, oder hab ich da einen Denk-/Verständnisfehler???

Danke schon mal im Voraus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

danke für die Hilfe. Manchmal ist man echt betriebsblind. Ich hab es einfach aus der falschen Richtung versucht,
nämlich dem Eingang die beiden p864 zuzuweisen. Dabei will er aber die eine Zuweisung wieder aufheben. Aus der
anderen Richtung, den jeweiligen p864, den gleichen Eingang zuzuweisen funktioniert es dann.
 