Step 5 SINUMERIK 805 PLC Kabel (25 Pol Sub D)

Michael75

Level-2
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Hallo,

ich habe ein Verbindungsproblem zu einer SINUMERIK 805. An der X122 geht zwar ein Siemens PG aber die Laptops die wir heute nutzen bekommt zu manchen Maschinen keine Verbindung. Es soll wohl daran liegen dass wir keinen aktiven Adapter benutzen. Ich habe zum testen einen Adapter von Firma IBH bekommen. Dieser hat aber nur 15 Pins. Die X122 der SINUMERIK 805 hat aber 25 Pins.

Ich habe mir das SINUMERIK Handbuch und die Beschreibung der Firma IBH angeschaut - steige jedoch nicht durch.

Ich hoffe dass mir hier jemand beim adaptieren von 15 auf 25 Pins helfen kann :).

Danke im voraus und viele Grüße.
 

Anhänge

  • X122.PNG
    X122.PNG
    70,2 KB · Aufrufe: 26
  • Adapter Belegung.PNG
    Adapter Belegung.PNG
    13,7 KB · Aufrufe: 25
Hallo,
in der Projektierungsanleitung der Universalschnittstelle findest du Steckerbelegungen und Kabelpläne.
Mein Vorschlag für deinen Adapter (ohne Gewähr!):

15p X122
2 ---------- 14
6 ---------- 10
7 ---------- 19
9 ---------- 13

Grüße von HaDi
 
Zurück
Oben