Hallo,

wir wollen in unserer Firma mehrere Siemens NC Steuerungen per TCP/IP an ein MES System anbinden. Die Sinumerik Steuerungen haben auch alle eine TCP/IP Schnitstelle. Ich wollte nun Fragen ob es möglich ist über dies einer NC Steuerung das Programm vorzugeben und Störungen darüber auszutauschen! Im moment werden die Programme über USB Sticks eingelesen.

Ist die einrichtung der Programmvorgabe und über TCP/IP ein größerer aufwand auf der NC Steuerung oder sind solche Funktionen schon vorhanden?
 
am "einfachsten" über HMI Base/Advanced

Welche NC isses denn? 840D SL?

wenn ja gibts folgende Möglichkeiten:

HMI Base/Advanced auf den steuernden Rechner
(nur darin gibts die Dokumentation - das findest kaum bis garnichts im Netz)

1.
dann mittels der (D)COM Schnittstellen MCDomain/MCCommand usw
(zu finden in der Advanced Dokumentation (und nur dort)) die Übertragunsbefehle nutzen

2. oder per DDE die Befehle NC_COPY_TO verwenden

(dann per OPC oder DDE einen NC-Start auf SPS auslösen)

Eine direkte Anbindung ala Deltalogic AGLink für SPS gibts soweit ich weiss noch nicht - und meine eigenen Direktanbindung läuft "technisch" soweit - aber verstaubt im totalen Prototypenzustand wegen anderer Projekte
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Puh...

Also welche Sinumerik genau weis ich auch nicht...

Also ich meine das Dreh/Fräsprogramm welches drauf ist...

Wir wollen die anbindung der NC aber über eine S7 lösen, ist das dann möglich??
 
Zurück