Situation
Es soll ein SIMOCODE ProV mit DM-F PROFisafe mithilfe von SIMOCODE ES im TIA Portal parametriert werden. Die Hardwarekonfiguration und Programmierung erfolgen in PCS 7.
Fehlermeldung
Es kommt beim Laden der Parametrierung aus dem TIA Portal zur Fehlermeldung "Das F-Modul ist nicht mit einer F-CPU verbunden"? Ein Laden ist daher nicht möglich.
Sobald im TIA Portal neben SIMOCODE ES TIA auch das Optionspaket STEP 7 installiert ist, ist in der HW Konfig des DM-F PROFIsafe Moduls der Haken “Sicherheitsbetrieb” aktiviert, wodurch eine F-CPU für die Parametrierung der F-Parameter erwartet wird. Diese Parametrierung erfolgt jedoch in der HW Konfig in PCS 7.