[SIOS] SIMOCODE ES TIA: Fehlermeldung Das F-Modul ist nicht mit einer F-CPU verbunden

DCDCDC

Level-3
Beiträge
2.370
Reaktionspunkte
561
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren

Situation​

Es soll ein SIMOCODE ProV mit DM-F PROFisafe mithilfe von SIMOCODE ES im TIA Portal parametriert werden. Die Hardwarekonfiguration und Programmierung erfolgen in PCS 7.

Fehlermeldung​

Es kommt beim Laden der Parametrierung aus dem TIA Portal zur Fehlermeldung "Das F-Modul ist nicht mit einer F-CPU verbunden"? Ein Laden ist daher nicht möglich.

Sobald im TIA Portal neben SIMOCODE ES TIA auch das Optionspaket STEP 7 installiert ist, ist in der HW Konfig des DM-F PROFIsafe Moduls der Haken “Sicherheitsbetrieb” aktiviert, wodurch eine F-CPU für die Parametrierung der F-Parameter erwartet wird. Diese Parametrierung erfolgt jedoch in der HW Konfig in PCS 7.
 