TIA Siprotec 4 Gerät mit Profinet-Anbindung keine Kommunikation mit einer S7 1500

IFATD

Level-2
Beiträge
188
Reaktionspunkte
15
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Werte Spezialisten,

ich habe mal wieder ein Problem.
Ich bekomme keine Kommunikation mit einem Siprotec 7SJ8071-5EA90-1FA0/+L3R mit EN100+e Modul und einer S7 1500 Steuerung hin.
Ich möchte mit dem Standard Mapping 3-1 kommunizieren.
Wie kann ich in der HW-Konfig. die 12 Wertmeldungen anlegen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Seite 11 im Anhang ist das Standard Mapping 3-1.
Die 12 Wertmeldungen vermute ich mal sind "Statistikwerte" ,da in der HW-Konfiguration keine "Wertmeldungen" existieren.

Hat den schon mal jemand eine Profinet-Kommunikation mit einem Siprotec 4 Gerät hergestellt?
 

Anhänge

  • com_profinet-io_7sj80_7sk80_de.pdf
    357,1 KB · Aufrufe: 6
In deiner pdf steht auf Seite 3 die Nr. der Doku mit der du weiter kommst
C53000-L1800-C360-1
Kannst du dir bei Siemens runter laden

Habe bis jetzt nur Profibus -Kommunikation mit einem Siprotec 4 Gerät hergestellt.
Hatte aber wohl die gleichen Probleme.
Die Slots aus dem HW Katalog müssen genau so wie das Mapping sein ,es darf wohl keins fehlen oder anders sein -egal ob man die ganzen Werte braucht oder nicht .

viel Erfolg
 
Vielen Dank für Deine Antwort.
Siprotec mit Profibus ist bei mir kein Problem. Das Funktioniert mit dem Standard Mapping 3-1 ganz gut.
Schade das es bisher kaum Erfahrung gibt mit Siprotec und Profinet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann es sein das du die Profinetnamen nicht gleich hast?

Also mit ein Siprotec 5 und 1500er hatte ich das mal.

Der Generatorschutz Inbetriebnehmer hatte die Name überschrieben.
Also Name abgleichen / kontrollieren im Siprotec Konfiguration und TIA Portal
 
Der Profinetname ist in der HW-Konfiguration gleich dem Namen der "Knotentaufe".
Ich kann auch über Erreichbare Teilnehmer das Siprotec Gerät finden.
 