ich muss eine Funktion berechnen, wo ich Probleme habe. Ich hoffe auf Eure Unterstützung.
Ein Deckel zu einem Rührwerk wird mittels Euchner Sicherheitszuhaltung (TP1) zwei Öffnerkontakte plus Spule.
Die Öffnerkontakte bekomme ich mittels Sicherheitsrelais auf den STO vom FU berechnet.
Jetzt muss ich aber auch swn Fall anderum betrachen, wo ich einen Taster drücke, der die Spule anspricht zum Öffnen des Deckels, wenn der Antrieb steht. Euchner gibt mir keine Daten zur Spule.
Kann ich da selbst einen Block oder so erstellen und wie würde ich die Sicherheitsfunktion jetzt anlegen?
Beste Grüße
Smith