-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich plane aktuell eine Absaugung für eine Anlage, um eventuell brennbare Gase abzuführen.
Für den Start des Produktionsprozesses benötige ich ein sicheres Signal, dass ein ausreichender Luftstrom vorhanden ist.
Als Sensor habe ich den FS20 von FlowVision vorgesehen. Laut Sicherheitshandbuch ist dieser geeignet für:
"Der Sensor ist geeignet für Kategorie B (max. PL b),Kategorie 2 (max. PL d) und Kategorie 3 (max. PL d)Architekturen."
Meine Idee zur Prüfung wäre, eine Klappe in der Absaugung zu schließen, um zu testen, ob der Sensor korrekt auf fehlenden Luftstrom reagiert (Signal = 0 V).
Nun zu meiner Frage bezüglich Sistema:
Bei Kategorie 2 gibt es ja „Kanal 1“ und den „Testkanal“.
Wie bilde ich das korrekt ab?
Im Grunde prüfe ich ja denselben Sensor darauf, ob er bei fehlendem Luftstrom korrekt abschaltet.
Eine VDMA-Bibliothek vom Hersteller ist vorhanden.
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung!
ich plane aktuell eine Absaugung für eine Anlage, um eventuell brennbare Gase abzuführen.
Für den Start des Produktionsprozesses benötige ich ein sicheres Signal, dass ein ausreichender Luftstrom vorhanden ist.
Als Sensor habe ich den FS20 von FlowVision vorgesehen. Laut Sicherheitshandbuch ist dieser geeignet für:
"Der Sensor ist geeignet für Kategorie B (max. PL b),Kategorie 2 (max. PL d) und Kategorie 3 (max. PL d)Architekturen."
Meine Idee zur Prüfung wäre, eine Klappe in der Absaugung zu schließen, um zu testen, ob der Sensor korrekt auf fehlenden Luftstrom reagiert (Signal = 0 V).
Nun zu meiner Frage bezüglich Sistema:
Bei Kategorie 2 gibt es ja „Kanal 1“ und den „Testkanal“.
Wie bilde ich das korrekt ab?
- Verwende ich für beide Kanäle denselben Sensor aus der VDMA-Bibliothek?
- Oder wird der Test (Klappe schließen) anders modelliert?
Im Grunde prüfe ich ja denselben Sensor darauf, ob er bei fehlendem Luftstrom korrekt abschaltet.
Eine VDMA-Bibliothek vom Hersteller ist vorhanden.
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung!