TIA Sporadischer Ausfall FU mit IE Anbindung

Eliot

Level-2
Beiträge
155
Reaktionspunkte
22
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen!

Folgender Fehler tritt ab und zu mal bei einem Kunden auf:

2 von 519; Ereignis-ID: 16# 1E28:B249
Fehler: (TextListIndex: 7720, TextListEntryIndex: 45641)
FU Wasserpumpe 043 / Telegram 102 (Custom)_1.Module Access Point

Dadurch stoppt natürlich die ganze Anlage...

Der FU ist ein Mitsubishi A800 an einer S7 1500er CPU. Hat jemand schon diesen Fehler mit Modul Access Point gehabt und weiß was er bedeutet?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hier mal ein paar Einträge mehr... 3 und 4 hab ich verursacht, durch ziehen des Ethernetkabels. Rest ist ähnlich, auch wechselnde Umrichter (alles Mitsubishi). Was ich komisch finde ist die teilweise lange Dauer zwischen kommen / gehen. Anscheinend beim Quittieren der Anlage wird der Fehler mit quittiert (also auch über IE zum FU geschickt).

Diagnosepuffer der Baugruppe U1-Aufbereitung [CPU 1516-3 PN/DP]


Artikel-Nr. / Bezeichn. Komponente Version
6ES7 516-3AN00-0AB0 Hardware 5
- - - Firmware V 1.7.0
Firmware-Erweiterung Firmware-Erweiterung ---


Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 1




1 von 519; Ereignis-ID: 16# 1E28:B249
Fehler: (TextListIndex: 7720, TextListEntryIndex: 45641)
FU Wasserpumpe 043 / Telegram 102 (Custom)_1.Module Access Point

Gehendes Ereignis
21.03.2022 06:50:25.481


2 von 519; Ereignis-ID: 16# 1E28:B249
Fehler: (TextListIndex: 7720, TextListEntryIndex: 45641)
FU Wasserpumpe 043 / Telegram 102 (Custom)_1.Module Access Point

Kommendes Ereignis
21.03.2022 02:16:01.776


3 von 519; Ereignis-ID: 16# 02:39CB
Fehler: Ausfall eines IO-Device -

FU Wasserpumpe 043

Gehendes Ereignis
21.03.2022 02:16:01.058


4 von 519; Ereignis-ID: 16# 02:39CB
Fehler: Ausfall eines IO-Device - Device-spezifische Abbruchursache
interner AR Fehlercode 16#B

FU Wasserpumpe 043

Kommendes Ereignis
21.03.2022 02:15:55.939


5 von 519; Ereignis-ID: 16# 1E28:B101
Fehler: (TextListIndex: 7720, TextListEntryIndex: 45313)
FU Vorsieb 001 / Telegram 102 (Custom)_1.Module Access Point

Gehendes Ereignis
19.03.2022 13:45:58.324


6 von 519; Ereignis-ID: 16# 1E28:B101
Fehler: (TextListIndex: 7720, TextListEntryIndex: 45313)
FU Vorsieb 001 / Telegram 102 (Custom)_1.Module Access Point

Kommendes Ereignis
19.03.2022 13:44:38.651
 
Hatte der Kunde und ich auch schon in Verdacht. Cat5 konfektionierte Kabel wurden verwendet, haben wir sonst nie Probleme mit. Größtenteils aber dann gegen Cat8 Kabel ausgetauscht.
Was sagt mir denn dieser Fehler genau? Weiß jemand wo man diese TextListIndex / TextListEntryIndex nachschauen kann?

Plan ist jetzt erstmal den zur SPS gehörenden FUs / IE Geräte ein eigenes Netz zu spendieren (und ja ich weiß, das hätte man von Anfang an machen sollen aber hab ich nunmal nicht geplant....)
 
Zurück