Hallo Zusammen,

habe gerade ein Projekt mit Sprachumschaltung.
Problem ist, dass das Meldearchiv offenbar nicht umgeschaltet werden kann.
Es wird in der gewählten Archivierungssprache angelegt.

Gibt es hier eine Lösung?

Danke

(TIA V17, WinCC Runtime V17)
 
In der Runtime kann die Sprache der Meldungen im Meldearchiv nicht nachträglich umgeschaltet werden, die Texte bleiben so wie archiviert. Entweder die in den Runtime-Einstellungen fest projektierte Archivierungssprache oder die beim Anlauf der Runtime aktive Sprache. Siehe TIA Hilfe "Verhalten des Archivs bei Sprachumschaltung in Runtime steuern".
 