-> Hier kostenlos registrieren
Wir haben einige analoge Eingänge anstatt auf einen Hardware-Sicherheitstemperatur-Begrenzer direkt auf die Sicherheits-SPS (hier eine S7-F-1517) gelegt.
Im Safetyprogramm überwachen wir dann Min- und Max-Werte für den eigentlichen Prozess.
Jetzt weiß ich, dass Hardware-STBs geprüft werden müssen und wir dies dann immer über das Heruntersetzen des Max-Grenzwertes gemacht haben.
Wie könnte man dies in der Sicherheits-SPS lösen?? Einbau eines virtuellen Prüftasters, z.B. auf der Visualisierung, der dann im Programm den Grenzwert minimiert und somit zur Alarmierung führt.
Dies könnte man dann auch für Drucküberwachungen mit Min- und Maxüberwachungen genauso machen!!
Was meint ihr??
Im Safetyprogramm überwachen wir dann Min- und Max-Werte für den eigentlichen Prozess.
Jetzt weiß ich, dass Hardware-STBs geprüft werden müssen und wir dies dann immer über das Heruntersetzen des Max-Grenzwertes gemacht haben.
Wie könnte man dies in der Sicherheits-SPS lösen?? Einbau eines virtuellen Prüftasters, z.B. auf der Visualisierung, der dann im Programm den Grenzwert minimiert und somit zur Alarmierung führt.
Dies könnte man dann auch für Drucküberwachungen mit Min- und Maxüberwachungen genauso machen!!
Was meint ihr??