Strommessung mit Messwandler

Commander_Titte

Level-2
Beiträge
121
Reaktionspunkte
17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
im Zuge der Iso50001 Energiemanagement müssen wir die Verbräuche der Drittanbieter aufnehmen. In einigen Bereichen können wir ganze Unterverteilungen messen, kein Problem. Aber in anderen Bereichen* ist es so, dass sich auf einen Abgang eigene und fremde Verbraucher befinden. Beispiel: Ein Fi mit 12 LS, davon sind 8 LS für eigene Büroräume die anderen vier für Büroräume von Dritte. Dieses kommt mehrfach in einer UV vor. Nun die Frage: Ist es möglich, die einzelnen Abgänge von den LS durch den Messwandler zu führen? Natürlich dann phasnrein gehen alle L1 Leiter durch MW L1 usw.

MFG Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo dingo,

diese Wandler sehen gut aus, vorallem der kleine Bauraum. Soweit ich das gesehen habe, sind diese nicht geeeicht. Das stellt schon wieder ein Problem dar. Zusätzlich würde ich dann mehrere Summenstromwandler benötigen. Und die Bestandsanlagen sind vom Platz her schon ziemlich am Limit.

Gruss
 
Oder nach dem FI zuerst die nicht zu messenden Abgänge und dann über einen Hutschienenzähler die zu messenden Abgänge?
 