Hallo liebe Leute,

ich habe mal eine Frage wie ihr das so realisiert. Unsere eingesetzten Stromrichter Siemens 6RA80... bieten ja kein integriertes SLS. Jedoch müssen wir eine Maschine mit einer sicheren reduzierten Geschwindigkeit betreiben.

Was ist in diesem Anwendungsfall konkret Stand der Dinge ?

Ich habe diverse Lösungen gesehen wie z.B. das überwachen des Tachos (mit Auswerteeinheit von div. Herstellern) oder das anbringen eines Gebers oder zwei Geber (Selbstkontrolle) oder gar "sicheren Gebern" mit einer Auswerteeinheit.

Was ist dort Stand der Technik bzw. welche Norm regelt was ?

Vielen Dank für eure Mithilfe !
 
Hallo Tobias2k9,

hier stellt sich die Frage welches Performance Level oder welche SIL einstufung du erreichen musst, davon hängt dann auch ab was du für Komponenten einsetzen kannst.
Z.B. wenn du nur einen Geber einsetzt ist die Gefahr eines Wellenbruchs vorhanden, darum benötig man einen 2 Pfad um das zu erkennen, oder man bekommt keine hohe Einstufung.
Du kannst das Ganze dann mit separaten Gebern, oder Initiatoren machen, wobei das dann Komponenten sein müssen, für die es Sicherheitskennzahlen
Deine Stromrichter bieten keinen SLS, bieten sie wenigstens STO? Natürlich kann man auch einfach die Stromzuführung vom Motor unterbrechen, aber ein STO wäre hier doch von Vorteil.


Konkret könntest du bei so einer Applikation z.B. unser PNOZs30 einsetzen. Ein Stand-Alone Drehzahlwächter, mit dem du auf SLS überwachen kannst.
Hier kannst du dann mit 2 Iniatoren (müssen natürlich Sicherheitskennzahlen vorliegen) und einem Zahnrad auf Drehrichtung, Stillstand, SLS,... überwachen.
Bei überschreiten der Maximaldrehzahl könntest du dann mit einem Ausgang des PNOZs30 ein herunterrampen am Regler auslösen (falls er digital Eingänge hat und so eine Funktion unterstützt) und nach einer definierten Zeit den STO aktivieren oder die Versorgung zum Motor unterbrechen.
 