Symbolname eines Eingangs in Datenbaustein schreiben

HEidelberger

Level-2
Beiträge
39
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
gibt es eine Möglichkeit den Symbolname eines zuvor festgelegten Eingangs (z.B. E 4.0 -> "Reed Fenster") bei Aktivierung (0->1) in einen Datenbaustein zu schreiben?

Hintergrund:
Ich erstelle aktuell eine Alarmanlage und würde gern notieren, wann welcher Sensor ausgelöst hat. Damit das alles remanent ist, soll es in einen DB geschrieben werden, bis der Alarm quittiert wurde.

Für Hilfe bin ich sehr dankbar.
 
Einfachste Lösung die ich dafür verwende ist einen DB anzulegen welcher ein Abbild der relevanten Eingänge enthält, jedoch als DTL. Ein Eintrag hier bedeutet "letzte Aktivierung".
Die Adresse hast Du so oder so überwacht, falls Du es so machen magst wie beschrieben, dann getsymbolname
 
Öh, bei Classic haste Pech, da dort keine Symbole auf der CPU abgelegt werden, diese also nicht referenzierbar sind.
Da würde ich dann die andere Lösung vorschlagen.
 
Zurück