Bin ein SPS Neuling und Bräuchte etwas unterstützung bei einer Temperatur messung mit einem Pt100.
ich habe mir ein Starter kit (6ED1057-3BA00-0AA8 12 V/DC, 24)zugelegt nun soll diese eine Teperatur messen über einen PT 100 Fühler und die Steuerung bei einem wert von 80 grad abschalten,und die messungen alle 10 min abspeichern um sie später auslessen zu können.
nun ist die Frage funktioniert dies ohne weitere Komponenten?
wenn ja wie muss ich Vorgehen?
wenn nein welche zusätzlichen bausteine brauch ich um dies zu verwircklichen.

MFG RealHolyday
 
So wie ich das gelesen habe, brauchst du noch das LOGO Erweiterungsmodul AM2 RTD. Daran kannst du PT100 oder PT1000 Sensoren anschließen.
 
Ja, grundsätzlich geht das, wenn ich das richtig gelesen habe hat deine Logo jedoch nur 0-10V Eingänge, das heißt du brauchst noch einen 500 Ohm Widerstand um den 4..20mA Transmitter anzuschließen.
 
Ja, grundsätzlich geht das, wenn ich das richtig gelesen habe hat deine Logo jedoch nur 0-10V Eingänge, das heißt du brauchst noch einen 500 Ohm Widerstand um den 4..20mA Transmitter anzuschließen.

Danke für den Tipp, kann ich mit arbeiten.
Nachkomma stellen bei den Werte werden nämlich nicht gebraucht.
 

Was haben Nachkommastellen mit 0...10V; 500 Ohm und 4..20mA zu tun??
 
Die Messgenauigkeit würde doch sinken?! Und das ist bei der Anforderung nicht tragisch.
 
Der Widerstand würde in die Meßgenauigkeit lediglich bei unpassender Toleranzklasse (schlechter als 1%) bzw. unpassender Baugröße (mindestens 0,25W) wesentlich in die Genauigkeit eingehen.
 
Für die Nutzung dieser Website sind Cookies erforderlich. Du musst diese akzeptieren, um die Website weiter nutzen zu können. Erfahre mehr…