ich möchte die Temperatur eines PT 100 an einer Fremdanlage parallel für eine Wagoklemme abgreifen. Da ja beide Ihre Stromdifferenz über den PT 100 messen würden ist nun die Frage, wie ich das sauber hin bekomme.
Also ohne Eingriffe in die Fremdanlage bekommst Du das sauber garnicht hin. Ein Pt100 von 2 Steuerungen parallel auswerten geht eigentlich nicht sauber.
Da bleibt eigentlich nur ein Messwandler, ähnlich der von Lilli, allerdings würde ich einen mit 2 Ausgängen nehmen. Dann musst Du aber die Fremdsteuerung anpassen, von Pt100-Auswertung auf 0...10V oder 4...20mA umstellen.
Evtl. ist es dann einfacher, einen 2. Temp.sensor zu setzen (Es gibt auch Sensoren mit 2 Pt100-Elementen in einem Gehäuse). Erspart auch viel Ärger mit dem Fremdanlagenhersteller. Weil, wenn da mal was nicht funktioniert, wird er es 100%ig auf Dich schieben!
Also ohne Eingriffe in die Fremdanlage bekommst Du das sauber garnicht hin. Ein Pt100 von 2 Steuerungen parallel auswerten geht eigentlich nicht sauber.