Step 7 S7 1214C DC/DC/DC mit RTD 1231

Tom50Ger

Level-2
Beiträge
22
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schönen guten Abend wünsche ich euch.

Ich möchte gerne über mein 1231 RTD Modul einen 2 poligen PT-100 auslesen.

Es gibt ja folgende Klemmen M+, M-, I+, I-

Wie genau muss ich nun meinen PT100 anklemmen?
Oder muss ich den als 4 Draht pt100 programmieren aber dann mit brücken arbeiten.
Daraus werde ich nicht schlau.


Denn Siemens als Hersteller sagt, das

Pt 100 auf I+ und I- und den jeweiligen dann mit M+ und M- brücken.

Aber so gibt mir das Modul nur Error mit dem Fehler unteren Grenzwert unterschritten aus.

Erbitte um Hilfe und mit freundlichen Grüßen

Thomas Hubrich
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja das hatten wir auch genauso gemacht, jedoch habe ich das RTD wie ein normales Analog Modul behandelt, wodurch ich die Eingänge über ein normx und ein scale X geschaltet habe. Dies führte jedoch dazu das mir dieser nur Quatsch ausgab. Nach mehreren Tests haben wir es dann bemerkt das man den Wert einfach durch 10 dividieren muss.

Trotzdem vielen lieben Dank dir.
 
Zurück
Oben