TIA TIA 15.1 + KTP700 Basic : Ich bekomme keine Störmeldungen

Kieler

Level-2
Beiträge
764
Reaktionspunkte
86
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
An einer S7-1200 habe ich ein KTP700 Basic. In einem DB liegen alle Störungen als Bool. Unter HMI-Variablen habe ich eine Variable ALARME vom Datentyp Array[0..9] of Word angelegt.

Unter HMI-Meldungen habe ich dann darauf zugefriffen.

Meldeklasse : Errors
Triggervariable : ALARME
Triggerbit : 0 .. 143

In einem Bild habe ich dann das Control Meldeanzeige gezogen. Irgendwie habe ich erwartet, dass jetzt hier die Störungen angezeigt werden, sobald das entsprechende Bit auf 1 geht. Aber leider passiert genau gar nichts. Hat jemand eine Idee, wo ich noch schauen kann.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist die Aktualisierung deiner Triggervariablen auch "zyklisch fortlaufend"?

Eine wirklich gute Idee. Leider war es da nicht. Ich denke, ich spreche es einfach falsch an. Also anstelle von :

Triggervariable : ALARME
Triggerbit : 0 .. 143

Dann :
Triggervariable : ALARME[0]
Triggerbit : 0 .. 15

Triggervariable : ALARME[1]
Triggerbit : 0 .. 15

usw.

Das muss ich am Montag einmal ausprobieren.
 
Dass die Bytes in den Meldenummern vertauscht sind, hast du berücksichtigt?

Ja, das habe ich berücksichtigt. Da wir mit der Inbetriebetriebnahme gerade beginnen stehen im ALARM Db diverse Bits an. Auf dem Panel wird aber einfach gar nichts angezeigt. Es muss noch etwas Grundsätzliches sein. Daher mein Gedanke, dass ich das Array nicht so verwenden darf.
 