TIA Tia Panel Image Datei wohin?

WWV7

Level-2
Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich habe TIA V16 und möchte ein Panel einbinden.

Fehler bediengeräte Image nicht vorhanden

Wie kann ich nachträglich eine Image Datei für das Panel ins Tia einfügen?
Dvd3 nicht zur Hand.

Panel TP900 comfort Version 15.0.0.0_25.01

Wie lautet die Image Datei?
*.fwf

Ich habe wincc Advanced - oder muss ich wincc comfort benutzen?

Habe mit pro Save v16.0.0 die Möglichkeit ein Update zu machen- aber meine runtergeladene Datei ist wohl nicht kompatibel.


Wer könnte mir bitte helfen?

Danke

Carsten
 
Zuletzt bearbeitet:
Also muss ich erst im Tia16 das Panel auf Geräte Version offline auf Version 16 einstellen?

Die dvd3 habe ich nicht zur Hand.

Welche Datei muss ich herunterladen und wohin muss die?

Über den Tia Installer ist das nicht lösbar?
 
zuerst DVD3 installieren: (TRIAL Download STEP 7 Basic/Professional, STEP 7 Safety Basic/Advanced und WinCC Basic/Comfort/Advanced und WinCC Unified:)

Dann Imageupdate für Panels V16(1.2 WinCC Basic, Comfort und Advanced V17, V16, V15.1, auch gültig für TIA V18):
V16 nur Backup (alle folgenden) Alle Bediengeräte V16 Upd. 6)

Dann evtl. TIA V16 Upd6 installieren:

Dann im Projekt das Panel nach V16 tauschen

Dann Gesamtübersetzen

Dann Gesamtladen
 
Zurück
Oben