Hallo,
ich habe hier jetzt öfter gelesen, dass der Import eines Rezepts nicht so ohne weiteres funktioniert. Ich wollte für eine S7-1200 ein Rezept imortieren, aber der Status bleibt immer auf 7000, also keine Bearbeitung aktiv, obwohl der Reqest True ist. Es sind 5 Datensätze mit 6 Parametern. Ich habe es mit Komma und Semikolon versucht, selbst die Exportierte Datei wird nicht eingelesen. Hat jemand Erfahrung damit und kann mir weiterhelfen?
Gruß Friedrich
 

Anhänge

Das Problem hat sich gelöst. Ich hatte beim Import ENO verschaltet. dann liefert die Steuerung keine Fehlermeldung. Den Fehler in einem neuen Netzwerk heraussichern hilft.
 