Timeout von CP_XXXxxx

Franz Alberts

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo @ all
hoffe ihr könnt mit der eisenbahnschwelle winken ^^
hab folgendes prob mit laptop und plc
tc-PLC-Control ist und wird nicht gestartet
starte TC-Systenmanager
nach auswahl des ziehlsystems (CP) erhalte ich die msg in gelb und rot (rot = cp, gelb = TIMEOUT)
vorher habe ich Cerhost, ftp und ping gecheckt, alles ok.

solange ich auf local bleibe funkt alles ganz normal und ohne einen fehler. ich bekomme nur das progie nicht rüber auf den cp

wo mache ich einen fehler, wo muß ich was einstellen.
lieb wärs mir step by step zum mitschreiben für dau's (dümmster anzunehmeder user (ich))^^
wenn ihr mir die zahnstocher aus den augen rausziehen könnt wärs wunderherlich.
vielen herzlichen dank für eure hilfe
franz alberts
 
Zielsystem wählen/Suchen (Ethernet)/Broadcast search. Wenn der CP dann in der Liste angezeigt wird, anklicken und Route zufügen. Passwort/Anwendername dabei leer lassen. Danach den CP im Zielsystem-Auswahlfenster wählen.
Wird der CP nicht in der Broadcast search-Liste angezeigt, per CERHost draufgehen und das Verzeichnis "Documents and Settings" löschen. Danach die selbe Prozedur nochmal.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
thx für eure antworten und sry das ich so spät antworte, bin halt mädchen für so ziemlich alles ^^
prob wurde mittlerweile zufriedenstellen geklärt, wenn auch mit einem wermutstropfen.

in der hoffnung das dies an geeigneter stelle gelesen wird möchte ich doch wirklich dringenst eine Beckhoff-KB anregen! denn so wie die hilfe aufgebaut ist ist man schon nach den ersten sekunden LOST IN SPACE. da ist meines erachtens MS um klassen besser auch wenn die schon nicht so berauschend ist.

nixtrotzdesto
danke an alle
franz alberts
 