:?: Hallo, ich habe ein Problem mit einer FB-Erstellung. Es wird versucht, eine simple Motorsteuerung in einem FB zu platzieren. Die Eingänge (Start, AUS usw.) und die Ausgänge (Motor 1, Motor 2 usw.) sind alle deklariert und funktionieren mit verschiedenen DB's auch. Das Problem liegt am Timer..Es befindet sich eine Einschaltverzögerung in einem Pfad. Das Programm wurde im FUP erstellt und mit einer Festzeit angelegt (3s).Ich weiß nicht,wie ich den Timer benennen und eventuell deklarieren muss.. Zur Zeit läuft das Programm nur, wenn ich nur einmal den Aufruf FB1,DB1 starte.Sobald ein weiterer FB/DB dazukommt ,läuft das Programm nur noch bis zum Timer.Daher meine Frage: Wie muss ich einen Timer (Einschaltverzögert) in den FB einbauen und benennen?
Bitte keine riesen Fachausdrücke,ich bin kein SPS-Profi!
Danke euch.
PS: Tolles Forum,hat mir schon oft geholfen!!
Bitte keine riesen Fachausdrücke,ich bin kein SPS-Profi!
Danke euch.
PS: Tolles Forum,hat mir schon oft geholfen!!