TIA TM COUNT 1x24V - 6ES7 138-6AA00-0BA0

Onkel Dagobert

Level-3
Beiträge
6.277
Reaktionspunkte
1.753
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich betreibe die Zählerklemme für einfache Impulszählung im manuellem Betrieb (ohne technologische Funktion). Kann man diese Zählerklemme irgendwie dazu überreden, ihren Zählerstand remanent zu speichern? Mein Kunde möchte, dass nach dem Interruptus dort weiter gezählt wird, wo unterbrochen wurde.
 
Ich habe es jetzt so umgesetzt, dass ich eine positive Differenz zum letzten Zyklus auf meinen Software-Zähler im DB addiere. Somit ist es völlig egal, wenn nach Spannungswiederkehr der Zählwert der Klemme auf Null gesetzt ist. Mein remanenter Softwarezähler zählt immer weiter hoch.
 