TIA TP1500 Comfort - Frage zu Transfer aus der Ferne

MaurerT

Level-2
Beiträge
122
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen, ich habe eine Frage bezüglich Projekttransfer auf o.g. HMI. Ich möchte Änderungen auf dem HMI aus der Ferne aufspielen können ohne vor Ort gehen zu müssen. Leider bekomme ich keine Verbindung und bin mir auch nicht sicher ob das in meiner Konstellation überhaupt funktioniert.
Verbaut ist eine CPU 1511-1PN (IP 172.23.228.10), ein CP1543-1 (IP 172.23.15.102) sowie das TP1500 (IP 172.23.228.11). Von "außen" ist nur der CP erreichbar.
Meine Frage lautet nun ob es möglich ist über den CP die Projektierung auf das HMI zu übertragen? Müsste ja dann quasi über den Rückwandbus durch die CPU geroutet werden. Für die CPU funktioniert es.
Danke für eure Mühe.
 
Sorry ging nicht eher mit den Screenshots. Auf dem CP habe ich noch eine Einstellung bezüglich IP-Routing entdeckt. Muss diese eventuell noch aktiviert werden?
 
hi,

kann man probieren aber sollte nicht notwenig sein.
Allerdings musst du das panel über Netz laden.
Also da wo du im ersten Screen X1 eingestellt hast muss ein netz sein.
Leg bitte an der CP ein weiteres Netz an "PN/IE_2" und das stellst du dann zum laden für das panel ein (vorher die geänderte HWConfig laden!)

Gruß
Christoph
 
Zurück
Oben