Hallo zusammen,
ich habe ein Problem, der nach Neustart eines IPCs (mit TC3 Runtime) auftritt.
Die TC3 Runtime geht ganz normal in RUN.
Twin Safe bleibt aber beim hochfahren hängen mit Group Port "Com startup" TRUE.
Bekomm dann Safety nicht in RUN, egal was ich mit den Group Ports "Err Ack" und "Run/Stop" mache.
Erst wenn ich die TC3 Runtime neustarte (ohne ganzen IPC neu zu starten) dann geht TwinSafe in RUN und alles funktioniert.
Vermute das es irgendein Timing Problem ist.
Hab den TC3 Service auch schon mit "Start Automatisch verzögert" eingestestellt, hat aber nichts gebracht.
Und das Group Port Bit Run/Stop verzögert. Hat aber auch nichts gebracht.
Safety läuft auf einer EL6910. Sonst gibt es Safety HW noch 2x EL1904 und 1x EL2904 (hängen direkt hinter der EL6910).
ich habe ein Problem, der nach Neustart eines IPCs (mit TC3 Runtime) auftritt.
Die TC3 Runtime geht ganz normal in RUN.
Twin Safe bleibt aber beim hochfahren hängen mit Group Port "Com startup" TRUE.
Bekomm dann Safety nicht in RUN, egal was ich mit den Group Ports "Err Ack" und "Run/Stop" mache.
Erst wenn ich die TC3 Runtime neustarte (ohne ganzen IPC neu zu starten) dann geht TwinSafe in RUN und alles funktioniert.
Vermute das es irgendein Timing Problem ist.
Hab den TC3 Service auch schon mit "Start Automatisch verzögert" eingestestellt, hat aber nichts gebracht.
Und das Group Port Bit Run/Stop verzögert. Hat aber auch nichts gebracht.
Safety läuft auf einer EL6910. Sonst gibt es Safety HW noch 2x EL1904 und 1x EL2904 (hängen direkt hinter der EL6910).