Hallo,
ist es irgendwie möglich das Datum und die Uhrzeit des OP7 mit einer CPU S7 315 zu synchronisieren, damit nach einem Netzausfall das Datum bzw. die Uhrzeit am OP7 nicht verloren geht?
 

Balou

Well-known member
Beiträge
221
Punkte Reaktionen
0
Moin

Ja das geht
über Bereichszeiger die im OP angelegt werden.
In der SPS braucht man dann nur noch nen Steuerbefehl an das OP zu senden.

Im OP:
Schnittstellenbereich

-Uhrzeit stellen (BCD-codiert) (Steuerungsauftrag 14)
-Datum stellen (BCD-codiert) (Steuerungsauftrag 15)

Bei Intresse Poste ich hier auch mein OP 7 Projekt wo ich dafür nen Fertigen Baustein habe

MfG Balou
 

Ralle

Supermoderator
Teammitglied
Beiträge
14.407
Punkte Reaktionen
3.376
Zuviel Werbung?
->Hier kostenlos registrieren
@Gast

Du mußt dich anmelden und einloggen, sonst siehst du einen Download-Link nicht. :shock:

P.S. Kostet nix das anmelden (grins) :p
 

Sanja100

New member
Beiträge
2
Punkte Reaktionen
0
Uhrzeit SPS > HMI

Moin

habe das selbe Problemm das beim Netzausfall meine HMI Uhrzeit verloren geht.
Bin relativ neu in der Materie.

habe eine MPI verbindung HMI TP177b zur SPS CPU 313C

Kann mir jemand helfen?
 