TIA unbekannte Datentypen

speedsps

Level-2
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich benutze Tia v16 und ich bekomme beim übersetzen von FC-Baustein immer den Fehler, das der Datentyp unbekannt ist.
Ich bekomme auch kein Hinweis wo der Fehler sein könnte. Im DB habe ich keine Fehler erkannt.
Kann mir jemand dabei helfen?

Danke
 

Anhänge

  • tempsnip.png
    tempsnip.png
    110,6 KB · Aufrufe: 120
Zuletzt bearbeitet:
Versuchst du auf die Return Variable des FC Zuzugreifen?
Oder geht es um die Maskierte Variable?

Edit:
Wobei wenn ich den Screenshot genau anschaue sind 2 unterschiedliche Variablen maskiert.
Einfache Annahme da nachschauen wo die Variable steht und vielleicht wenn man hier etwas postet und Hilfe will nicht die Fehlertexte etc. maskieren.
 
Gelöscht, das war es leider nicht, wie ChristophD sagt auf den Pfeil und sonst suchen wo was Rot angezeigt oder unterstrichen wird.
 
Ich habe das Problem gelöst. Bei der kompletten Übersetzung habe ich gemerkt das ich kein FOB im F-Ablaufgruppe erstellt hatte. Das habe ich dann erstellt und somit wurde das Problem gelöst.

Danke für euer Hilfe(y)
 