Guten Morgen,
du hast folgendes geschrieben:
"Die tuer soll nicht offen bleiben. Die Person meldet sich an. Die Anlage wird angehalten. Die sps merkt sich wer angemeldet ist. Die Person geht durch die tuer hinein und schließt diese wieder. Danach geht sie durch eine andere tuer hinaus und quittiert sich mit dem rfid Chip wieder und startet die Anlage mit einem Taster. Die SPs startet die Anlage, wenn niemand mehr angemeldet ist. Und dort liegt das Problem. Deshalb benötige ich meiner Meinung nach eine sichere rfid Auswertung."
Hat deine Tür eigentlich eine Zuhaltung oder eine Verriegelung? Wie wirken die Türen auf den Prozess bzgl. sicherheitsbezogenes Stillsetzen.
Wird die Anlage durch das Anmelden in einen sicheren Zustand versetzt? Verhindern des unerwarteten Anlaufs etc.? Diese Sicherheitsfunktion steht ja immer in Verbindung mit einer sicherheitsbezogenen Stoppfunktion. Was macht denn die Person in der Anlage? Sie wird ja wohl kaum nur rein und raus gehen um den Weg abzukürzen.
Wenn deine Tür eine Zuhaltung hat, so sollte die Freigabe der Zuhaltung dadurch erfolgen, dass die Anlage in einem sicheren Zustand ist (z.B. Drehzahlüberwachung=0). Wenn die Zuhaltung freigegeben ist kann das Betreten der Anlage mithilfe dieses RFID Chips nur eine steuerungstechnische Bedingung sein.
Wenn deine Tür nur eine Verriegelung hat, dann muss sichergestellt sein, dass die gefährlichen Bewegungen innerhalb der vorgeschriebenen Zeit zum Stoppen kommen.
Dann der Fall, dass die Tür wieder geschlossen ist. Wie viele Zugänge hat deine Anlage denn? Wie übersichtlich ist die Anlage? Kann von allen Stellen von denen gestartet wird der gefährliche Bereich eingesehen werden? Wenn nein, dann liegt hier dein Problem, dass du nicht sicher erkennst ob sich Personen im Gefahrenbereich aufhalten.
Das kann dann z.B. durch Schlüsseltransfersysteme, Schaltmatten, Bereichsüberwachung durch Scanner erfolgen, um ein unerwartetes Wiederanlaufen zu verhindern.
Sollte die Anlage Übersichtlich sein, kannst du je nach
Risikobeurteilung, vielleicht sogar darauf verzichten. Denn das Rücksetzen der Sicherheitsfunktion startet ja den Prozess nicht, was ja auch schon vorher mal gesagt wurde. Das Starten des Prozesses muss ja auch nicht sicherheitstechnisch erfolgen und dann kann in deinem Fall eine Bedingung sein, dass der RFID Chip wieder ausgelesen ist und der Start-Taster betätigt werden muss.
Aber da stellt sich wieder raus, dass die Risikobeurteilung das A und O ist.