Unterschied Beckhoff KL3064 KL3464

ohm200x

Level-1
Beiträge
472
Reaktionspunkte
36
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

worin genau liegt der Unterschied in den beiden 4-Kanal 0-10V Klemmen von Beckhoff?Was ich sehe:
KL3064:
Technik: Single Ended
Strom am K-Bus 85mA
Wandlungszeit 4ms

KL3464:
Strom am K-Bus 100mA
Wandlungszeit 2ms

Bei der KL3464 steht nichts zur Technik. Ach und sie ist 5g leichter.

Mehr Unterschiede kann ich nicht erkennen.
Für eine Bodenfeuchte-Messung die nur 0 bis 3V liefert (und sich nicht wahnsinnig schnell ändert) sollten beide gleich taugen oder?

Danke schon mal.
 
Bei der 3464 ist die Masseeingang mit der Masse der Powerkontakte verbunden, d.h. du misst immer gegen Gnd der SPS.
Die 3064 hat keine Powerkontakte (WICHTIG - wegen Klemmenreihenfolge. Nachfolgende Klemmen dürfen auch keine Powerkontakte haben). Die die Bezugsmasse ist hier auch nicht an das Gnd der SPS gekoppelt und könnte somit ein anderen Potential haben wenn ich nicht völlig daneben liege.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

danke! Hast mir die Augen geöffnet. Auch wenn es in der Abbildung nicht so eindeutig ist, so steht es doch im Text erklärt.
Wie du sagst hat die KL3464 Masse auf der (24V) Masse. Im Gegensatz dazu ist die KL3064 völlig isoliert zur 24V Versorgung / Masse.

Für meine Anwendung ist das Egal, dann werde ich die Klemme mit Powerkontakten einsetzen.

Danke und Gruß
 
Zurück