Update Informationsmodell auf PFC200

USSCaesar

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Aktuell arbeite ich an einer SPS (PFC200 750-8210 XTR) und muss ein Informationsmodell verwenden um mit OPCUA zu kommunizieren.

Das Informationsmodell hat als Abhängigkeit zum Modell http://opcfoundation.org/UA und http://opcfoundation.org/UA/DI.
Alte Modelle funktionieren.

Im Komunikationsverwalter habe ich das Modell http://opcfoundation.org/UA von dem 01.11.22 hinzugefügt.
Dennoch bekomme ich den Fehler, dass das Modell nicht auf dem Gerät installiert ist.

Könntet ihr mir helfen, wie ich das Informationsmodell auf der PFC installieren kann?

LG

USSCaesar

1721654543633.png
Code:
                ------ Übersetzungslauf gestartet: Applikation: Device.Application -------
                Code typisieren...
                Code erzeugen...
[WARNUNG]       test: OPC_UA_Symbols_01_11_22 [Device: SPS-Logik: Application: Kommunikationsverwalter]: C0373:  Der OPC UA-Server in der Runtime unterstützt keine eingebauten Typen wie NodeId oder LocalizedText. Variablen mit diesem Typ können von Clients nicht verwendet werden.
[WARNUNG]       test: OPC_UA_Symbols_01_11_22 [Device: SPS-Logik: Application: Kommunikationsverwalter]: C0373:  Der OPC UA-Server in der Runtime unterstützt keine Eigenschaften für Variablen, die Arrays sind. Der Zugriff auf zusätzliche Informationen wie technische Einheiten von einem Client ist für diese Variablen nicht möglich.
[WARNUNG]       test: OPC_UA_Symbols_db_14_07_2023 [Device: SPS-Logik: Application: Kommunikationsverwalter]: C0373:  Der OPC UA-Server in der Runtime unterstützt keine eingebauten Typen wie NodeId oder LocalizedText. Variablen mit diesem Typ können von Clients nicht verwendet werden.
[WARNUNG]       test: OPC_UA_Symbols_db_14_07_2023 [Device: SPS-Logik: Application: Kommunikationsverwalter]: C0373:  Der OPC UA-Server in der Runtime unterstützt keine Eigenschaften für Variablen, die Arrays sind. Der Zugriff auf zusätzliche Informationen wie technische Einheiten von einem Client ist für diese Variablen nicht möglich.
[FEHLER]        test: Kommunikationsverwalter [Device: SPS-Logik: Application]: Das Informationsmodell http://opcfoundation.org/UA/ wird von http://twin.service.deutschebahn.com/DSTW/GENERIC mit einem Mindestveröffentlichungsdatum von 01.11.2022 benötigt, aber auf dem Gerät ist nur ein Modell von 15.09.2021 installiert. Vermutlich fehlt das Informationsmodell von 15.09.2021 im Informationsmodell-Repository.
[FEHLER]        test: Kommunikationsverwalter [Device: SPS-Logik: Application]: Das Informationsmodell http://opcfoundation.org/UA/DI/ wird von http://twin.service.deutschebahn.com/DSTW/GENERIC mit einem Mindestveröffentlichungsdatum von 07.09.2021 benötigt, aber auf dem Gerät ist nur ein Modell von 09.03.2021 installiert. Vermutlich fehlt das Informationsmodell von 09.03.2021 im Informationsmodell-Repository.
                Übersetzung abgeschlossen -- 2 Fehler, 4 Warnungen : Kein Download möglich
 
Hallo USSCaesar,
vermutlich wird in deinem verwendeten Informationsmodell als Abhängigkeit bzw. erforderliches Model zum Beispiel
" <RequiredModel ModelUri="http://opcfoundation.org/UA/" XmlSchemaUri="http://opcfoundation.org/UA/2008/02/Types.xsd" Version="1.04.10" PublicationDate="2021-09-15T00:00:00Z" />" drin stehen.
Einfach mit Notepad++ die entsprechende *.xml Datei öffnen und nachsehen, welche als "RequiredModel" aufgeführt wird.
Das "http://opcfoundation.org/UA/" vom15.09.2021 (Opc.Ua.NodeSet2.xml) kann man unter den folgenden Link "https://github.com/OPCFoundation/UA-Nodeset/tree/UA-1.04.10-2021-09-15/Schema" finden.

Das " http://opcfoundation.org/UA/DI/" vom 09.03.2021 (Opc.Ua.Di.NodeSet2.xml) kann man unter den folgenden Link "https://github.com/OPCFoundation/UA-Nodeset/tree/UA-1.04.12-2024-02-15/DI" finden.

Das Informationsmodell wird in der Entwicklungsumgebung installiert.
 
Zurück
Oben