Hallo in die Runde. Ich habe folgende Problematik. Wir möchten eine OPC UA Verbindung zwischen einer S7 1200 ( als Client) einem IBH OPCLINK UA ( als Server) und einem PC (als Client) erstellen. Die Daten von der S7 bekomme ich schon auf den OPC Server. Ich möchte aber auch Variablen vom PC über den Server auf die SPS schreiben. Hat da jemand Erfahrungen?
 
Wo ist denn jetzt das Problem?

Frage: welche Software läuft auf dem PC?
(Also welche OPC UA Implementierung)

Wenn du die Daten vom PC auf den OPC UA Server schreibst, musst du nur noch von der S7 vom Server lesen.
 
Die IBH LINK UA kann mit ein S7-1200 verbinden. Die Verbindung zwischen S7-1200 und IBHLINK ist über S7 Protokoll.
Die IBH LINK UA stellt dann ein OPC UA Server zur Verfügung zu OPC UA Clients.
Ich sehe nicht dass es gibt einen Grund dafür dass die S7-1200 OPC UA Client sein muss.

Die Daten von der S7 bekomme ich schon auf den OPC Server. Ich möchte aber auch Variablen vom PC über den Server auf die SPS schreiben. Hat da jemand Erfahrungen?
Die PC Anwendung ist ein OPC UA Client. Ein Client kann über die OPC UA Verbindung Daten senden. Nicht nur Daten lesen.
 