Moin zusammen,

Vorweg:
CPU: S7-1214C DC/DC/DC FW 4.7
TIA V20 Up3

richte gerade meine erste OPC UA Verbindung ein. Ein übergeordnetes System soll in einem DB Istwerte auslesen und mir Sollwerte zurückschreiben.
Habe dies nach Anleitung Siemens gemacht aber die IT des Kunden sagt sie können zwar Hardware ID etc auslesen aber sehen keine Variablen auf dem Server.

Habe den OPC Server in den CPU Einstellungen wie folgt aktiviert:
1749796900447.png
Der DB für den Austausch ist über HMI/OPC als erreichbar gesetzt (HMI sieht die Daten natürlich), Haken für OPC erreichbar auch in den Eigenschaften gesetzt.
1749797000176.png

Mit UA Expert kann ich mich auch mit dem Server verbinden und durchsuchen.
1749797122551.png

Mehr hab ich tatsächlich auch nicht eingestellt. Gibts noch irgendwo eine Stelle diesbezüglich die ich einstellen muss?

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Deine Konfiguration wäre korrekt bei einer 1500er CPU, dort kannst du einstellen ob du sozusagen auf das Häckchen im Datenbaustein schaust um dem OPC Daten zur Verfügung zu stellen (SIMATIC Standard-Interface) oder ob du die OPC-Schnittstelle selbst definieren willst.

Bei der 1200er musst du ein eigenes Interface erstellen:
1749798993254.png

Dort kannst du dann deinen Datenbaustein angeben, danach sollten die Variablen verfügbar sein.
 