WinCC Flex Verbindung zu CPU ist abgebrochen.. WinCC flex Advanced Runtime

Magni

Level-2
Beiträge
313
Reaktionspunkte
18
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe hier folgendes Problem. Auf einem Rechner läuft ein WinCC flexible Advance Runtime Projekt welches auf 2 CPUs zugreift. Nun ist es so, dass die Verbindung zur zweiten CPU (CPU314) verloren gegangen ist. Das heißt über Monate (Jahre) hat es funktioniert. Mit einem Mal nicht mehr.
Auf dem Rechner ist auch eine Step7 5.5 Installation. Mit dieser kann aber auf die CPU zugreifen und mir auch den Bausteinstatus anzeigen lassen. Ping funktioniert auch verlustfrei.
Woran könnte es liegen? Hat da jemand eine Idee?

Gruß Heiko
 
Also: Die Kommunikation läuft bei dieser CPU über einen CP343-1
es sind 4 Verbindungen aktiv
der Rechner läuft mit Windows 10
es sind 4 TCP Verbindungen zum CP aktiv
Wincc flexible Advanced hat Version 2005 SP5/ die Runtime entsprechend.

Ein IPC der direkt an der Anlage steht hat noch Verbindung zur Steuerung.
Ich lasse jetzt sämtliche Patchdosen und Kabel prüfen.

Problem: Der Rechner und Anlage stehen in Belgien... mal eben schnell vorbei fahren geht nicht. Zugriff geht nur über Teamviewer.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Verstehe ich das richtig ?
Zwischen 1 PC und 1 S7 CP/CPU werden 4 Verbindungen verwendet.
Warum .... ?


Es gibt eine Kommunikation zu einer zweiten CPU per S7-Kommunikation, eine zu einem IPC vor Ort in der Anlage und eine zum PC im Office. Wo jetzt die 4.Verbindung hingeht konnte ich noch nicht ermitteln.
 