Hallo zusammen,
Es sollen jeweils ein DI und ein DO mit einer Dezentrale Peripherie DP (Simatic ET200M/Link 153-2BA10-0XB0) angeschlossen werden.
Die DP habe ich bereits mit einer entsprechenden Spannungsversorgung(24V DC) angeschlossen. Jetzt ist noch die Frage ob die DI/DO Bausteine auch nochmal extra eine Versorgungsanschluss brauchen oder nicht ? Und wenn ja wo genau muss ich die anschließen ?
SM 321; DI 32 x DC 24 V (6ES7321-1BL00-0AA0)
SM 321; DI 16 x DC 24 V; (6ES7321-1BH02-0AA0)
SM 322; DO 32 x DC 24 V/ 0,5 A; (6ES7322-1BL00-0AA0)
Es sollen jeweils ein DI und ein DO mit einer Dezentrale Peripherie DP (Simatic ET200M/Link 153-2BA10-0XB0) angeschlossen werden.
Die DP habe ich bereits mit einer entsprechenden Spannungsversorgung(24V DC) angeschlossen. Jetzt ist noch die Frage ob die DI/DO Bausteine auch nochmal extra eine Versorgungsanschluss brauchen oder nicht ? Und wenn ja wo genau muss ich die anschließen ?
SM 321; DI 32 x DC 24 V (6ES7321-1BL00-0AA0)
SM 321; DI 16 x DC 24 V; (6ES7321-1BH02-0AA0)
SM 322; DO 32 x DC 24 V/ 0,5 A; (6ES7322-1BL00-0AA0)