Wir arbeiten mit TIA V17 und einer S7 1513-1PN und haben folgendes Problem:
An einer 16 Kanal digitale Ausgangskarte 6ES7 522-1BH01-0AB0 funktionieren die Kanäle 0-7 tadellos, aber die Kanäle 8-15 melden "Versorgungsspannung fehlt".
Ich glaube das ist ein "Standardfehler" den wir da machen. Hatte das jemand schon mal?
An einer 16 Kanal digitale Ausgangskarte 6ES7 522-1BH01-0AB0 funktionieren die Kanäle 0-7 tadellos, aber die Kanäle 8-15 melden "Versorgungsspannung fehlt".