Wir arbeiten mit TIA V17 und einer S7 1513-1PN und haben folgendes Problem:
An einer 16 Kanal digitale Ausgangskarte 6ES7 522-1BH01-0AB0 funktionieren die Kanäle 0-7 tadellos, aber die Kanäle 8-15 melden "Versorgungsspannung fehlt".

Ich glaube das ist ein "Standardfehler" den wir da machen. Hatte das jemand schon mal?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir arbeiten mit TIA V17 und einer S7 1513-1PN und haben folgendes Problem:
An einer 16 Kanal digitale Ausgangskarte 6ES7 522-1BH01-0AB0 funktionieren die Kanäle 0-7 tadellos, aber die Kanäle 8-15 melden "Versorgungsspannung fehlt".

Ich glaube das ist ein "Standardfehler" den wir da machen. Hatte das jemand schon mal?
2x plus 2x minus



6ES7 522-1BH01-0AB0.png
 
Naja, auf die Idee sind wir auch schon gekommen. Wir haben jetzt die Versorgungsspannung durchgeschleift. Also noch einen Brücke von Klemme 8 auf 18 und 9 auf 19 gesetzt. Jetzt funktionierts.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Funktioniert leider doch noch nicht. Habe nochmal die Projektierung in HW-Konfig überprüft, passt aber alles. Wir prüfen jetzt nochmal en Detail die Verdrahtung.

Was heisst " Naja".
war die Antwort auf
Wäre die Frage, ob die Versorgungsspannung für die Kanäle 8-15 auch angeschlossen ist, sehr vermessen?
also Nein, nicht vermessen.
 