EDIT: Quatsch, Du hast ja ein DBX am OUT, da wird beim Verlassen des FC der OUT immer zugewiesen, egal ob im FC dem OUT was zugewiesen wird. Also gewinnt immer der FC der zuletzt aufgerufen wird.
Trotzdem: IN_OUT benutzen ist die Lösung.
Harald
U M10.0
SPBNB _001
L 1234
T #MyOut
_001: NOP 0
Hallo, hänge an folgendem Problem:
In FC1 wird ein bestimmter Wert an den Ausgang "OUT" gegeben, wenn der Merker M10.0 den Status 1 hat.
In FC2 wird ein bestimmter Wert an den Ausgang "OUT" gegeben, wenn der Merker M10.1 den Status 1 hat.
Gilt das für alle CPU oder nur für S7-1200/1500? (Und stimmt das auch wirklich??)Zitat TIA-Hilfe zu "Parameterversorgung von Funktionen" - Ausgangsparameter:
Wenn ein Ausgangsparameter einer Funktion in dieser Funktion nicht geschrieben wird, wird der Wert verwendet, der für den angegebenen Datentyp vordefiniert ist.
Also es steht jetzt zumindestens keine diesbezügliche Einschränkung da (wie bei verschiedensten anderen Punkten),Gilt das für alle CPU oder nur für S7-1200/1500? (Und stimmt das auch wirklich??)
IHR..., ich hab ihm ...
Nur manchmal braucht frau einfach trotzdem noch begleitende Erklärungen, auch wenn ...
IHR,
wie sie selbst hier im Forum schon mehrfach dezent verkündet hat. Z.B.:
Und ich dachte immer, Frauen vergessen nichts: http://www.sps-forum.de/simatic/71971-kann-es-mir-noch-nicht-erklaeren.html!
:wink:
@spirit
Gibt es von dem TIA eine Warnung bei den FC, weil der Ausgang nur bedingt beschrieben wird?
Harald